光伏电站调试作业指导书——套管交接试验主要包括以下步骤:试验前确认套管外观无破损、瓷套清洁,并核对铭牌参数与设计一致。测试内容包括:测量绝缘电阻,使用2500V或5000V兆欧表,绝缘电阻值不低于10000MΩ;测量介质损耗角正切值(tanδ)及电容量,在额定电压下进行,tanδ不超过0.5%且与出厂值无明显变化;测量末屏绝缘电阻,采用1000V兆欧表,阻值不低于1000MΩ;进行交流耐压试验(必要时),试验电压按标准规定值,持续1分钟。试验后恢复接线,记录数据并对比标准,合格方可投入运行。注意事项:断开与设备连接,试验前后充分放电,环境温度在5-40℃之间,湿度小于80%。