本指导书适用于光伏电站接地装置交接试验,主要目的是验证接地系统的完整性、接地电阻值及接触电势、跨步电势是否符合设计要求。试验前应确保接地装置安装完毕,接地网外露部分连接可靠,土壤无严重冻结或积水。主要试验内容包括:测量接地网工频接地电阻,通常采用三极法或钳形接地电阻仪,对于大型接地网可采用注入电流法。测量接地网接触电势和跨步电势,需在故障电流可能流经路径上选取测试点。检查接地装置与设备、避雷器、接地干线等连接是否紧固、导通良好。测试结果应与设计图及规范(如GB50169、DL/T475)对比,接地电阻值一般不超过1Ω,具体依据设计要求。记录设备编号、测试位置、环境条件及测试数据,异常情况应标记并重新测试。所有测试仪器须在检定有效期内,测试人员应穿戴绝缘防护用品,雷雨天气禁止户外作业。试验合格后出具报告,作为电站并网及安全运行依据。