本作业指导书适用于光伏电站中隔离开关和负荷开关的交接试验。试验前确认设备外观无损伤、铭牌参数与设计一致,并断开所有相关电源。隔离开关试验包括测量绝缘电阻(用2500V兆欧表,不低于1000MΩ)、检查触头接触电阻(用回路电阻测试仪)及操作灵活性,确保分合闸到位且联锁可靠。负荷开关试验增加回路电阻测量(主回路一般≤200μΩ)和操作机构特性检查,如分合闸时间、同期性。试验后恢复接线,填写详细记录。注意安全:必须验电、接地,防止误操作。本标准参照GB50150-2016执行。
光伏电站调试作业指导书(隔离开关 负荷开关交接试验)