本作业指导书适用于光伏电站电压互感器(PT)的交接试验。主要目的是验证PT的绝缘强度、变比、极性及励磁特性,确保其安装质量及投运安全。试验前需确认设备外观完好,铭牌参数与设计一致。主要试验项目包括:测量绝缘电阻(一次及二次绕组对地,用2500V兆欧表)、测量介质损耗因数(仅对一次绕组,测试电压10kV)、变比及极性检查(用变比测试仪,一次侧施加电压、二次侧测量)、励磁特性测量(测量电压升至1.9倍额定电压,记录拐点电压和电流)。试验中需严格安全监护,断开所有连接,测试后可靠接地放电。结果应满足标准,绝缘电阻不低于10000MΩ,变比误差在±0.5%以内,励磁特性无明显饱和异常,确认合格后方可投入系统。