本指导书适用于光伏电站电流互感器(CT)的现场调试。试验前确认CT外观完好,绝缘无破损,二次接线正确,极性标记清晰。主要试验项目包括:1.绝缘电阻测试:用2500V兆欧表测量一次绕组对地、二次绕组对地及绕组间绝缘电阻,要求大于1000MΩ。2.极性检查:用直流法或交流法核对CT极性,确保与设计一致,避免差动保护接线错误。3.变比测试:施加一次电流,测量二次电流,计算实际变比,误差应在铭牌标注的允许范围内。4.伏安特性试验:对二次绕组施加电压,记录电流-电压曲线,判断铁芯饱和特性,验证CT是否满足保护级要求。5.励磁特性与10%误差曲线校核:用于保护级CT,确保在最大短路电流下误差不超过10%。6.二次回路完整性检查:确认所有二次端子紧固,接地可靠,无开路或短路。试验完毕后恢复接线,记录数据并出具报告。
光伏电站调试作业指导书(电流互感器试验)