本作业指导书适用于光伏电站电力电缆的交接及预防性试验。电缆调试前需确保断开电源并验电,进行充分放电,检查电缆两端相位标识一致,外绝缘无破损。主要调试内容包括:1)绝缘电阻测试,使用2500V或5000V兆欧表测量相间及对地电阻,应符合规范要求;2)直流耐压试验及泄漏电流测量,试验电压按标准选取,加压时间1分钟,观察泄漏电流是否稳定且无异常突变;3)核相试验,确认两端相序一致;4)检查电缆护层绝缘和接地情况。调试过程中应记录环境条件及试验数据,耐压试验后必须对电缆放电接地后方可拆除接线。本操作由具备电气试验资质的人员执行,全程遵守电力安全工作规程,确保人身及设备安全。
光伏电站调试作业指导书(电力电缆)