光伏电站避雷器交接试验是确保避雷器安装质量及投运后可靠性的重要环节。主要试验内容包括:绝缘电阻测量,使用不低于2500V兆欧表,测量避雷器本体及底座绝缘电阻,结果需符合产品技术要求;直流参考电压试验(U1mA),在避雷器两端施加直流电压,当泄漏电流达到1mA时读取电压值,应与出厂值偏差在允许范围内;泄漏电流测量,在0.75倍U1mA下测泄漏电流,不得大于规定值。试验前后应对被试避雷器充分放电,注意人身与设备安全。环境条件应满足规程要求,记录试验数据并与出厂数据比对,不合格应查明原因或更换。