本规程适用于35kV高压开关柜的检修维护,主要包含以下内容:**一、检修周期**定期检修每1-2年一次,遇异常运行或事故后应追加临时检修。**二、检修前准备**1.办理工作票,确认停电、验电、挂接地线。2.准备专用工具、绝缘器具及备件。**三、主要检修项目**1.外观检查:柜体无变形、锈蚀,标识清晰。2.绝缘件检查:清洁绝缘子、穿墙套管,无裂纹、放电痕迹。3.一次回路:紧固螺栓,检查触头接触压力与磨损,清洁动、静触头。4.操动机构:润滑、分合闸测试,弹簧储能正常,联锁可靠。5.二次回路:端子紧固,继电器、仪表校验,接线无松动。6.接地系统:接地母线连接牢固,接地电阻≤4Ω。7.避雷器与过电压保护:测试泄漏电流及动作电压。**四、试验与验收**1.绝缘电阻、交流耐压及回路电阻测试值达标。2.操作试验5次以上,分合闸到位、无卡涩。3.清理现场,恢复安全措施,填写检修记录并归档。
光伏电站35KV高压开关柜检修规程指导