本方案适用于光伏电站110kV送出线路铁塔组立施工。主要采用汽车吊分段吊装方式。**施工准备:**完成基础复测、混凝土强度达设计值70%以上。平整吊装场地,确保地基承载力满足吊车支腿要求。清点塔材、螺栓,进行外观检查。**吊装流程:**采用25t及以上汽车吊。按“塔脚-塔身-横担-地线支架”顺序自下而上组装。每段塔材在地面预组装,使用专用吊具起吊。起吊过程平稳,设溜绳控制方向。就位后及时安装螺栓,扭矩符合规范。**安全措施:**吊车支腿下方铺设路基板,严禁超载。高空作业人员系双钩安全带,作业区域设警戒线。遇6级及以上大风、雷雨天气停止作业。起吊时塔材下方严禁站人。螺栓紧固采用扭力扳手抽检。