国家电网公司变电检修管理规定(试行)第21分册《端子箱及检修电源箱检修细则》是针对变电站端子箱及检修电源箱的检修工作制定的专项技术规范,旨在确保设备安全稳定运行,提高检修工作的标准化和精细化水平。以下是该分册的主要内容概述:---###一、适用范围本细则适用于国家电网公司系统内变电站(含换流站、开关站等)的端子箱及检修电源箱的检修、维护及试验工作,包括日常巡视、定期检修、缺陷处理及故障抢修等环节。---###二、检修原则1.**安全第一**:检修工作必须严格执行安全规程,确保人身和设备安全。2.**预防为主**:通过定期检查和维护,及时发现并消除潜在缺陷,防止设备故障。3.**标准化作业**:规范检修流程、技术要求和验收标准,保证检修质量。4.**全面覆盖**:涵盖端子箱及检修电源箱的机械结构、电气连接、绝缘性能、防护功能等全方位检修内容。---###三、检修内容与要求####1.**日常巡视**-检查箱体外观是否完好,有无锈蚀、变形、密封老化等现象。-检查箱门开闭是否灵活,锁具功能是否正常。-检查内部接线端子有无松动、过热、腐蚀迹象。-检查接地连接是否可靠,标识是否清晰。-检查防潮、防尘、防小动物措施是否有效。####2.**定期检修**-**箱体及结构**:清理箱内外灰尘、污物;修复或更换损坏的箱体、密封条、锁具等。-**电气部分**:-紧固所有接线端子,检查接触电阻是否符合要求。-检查电缆接头有无过热、氧化现象,必要时更换。-测试绝缘电阻(需符合DL/T596等标准要求)。-检查电源箱的开关、熔断器、插座等元件功能是否正常。-**防护功能**:验证箱体的防水、防尘等级(如IP54),确保防护措施有效。-**标识与资料**:更新设备标识,完善检修记录并存档。####3.**缺陷与故障处理**-对巡视或检修中发现的缺陷(如端子松动、绝缘降低等)及时处理。-故障抢修时需先隔离电源,查明原因后按标准流程修复,并记录故障原因及处理措施。####4.**试验与验收**-检修后需进行功能试验(如通电测试、绝缘测试、防护性能验证等)。-验收标准参照国家电网公司相关技术规范,确保设备恢复至正常运行状态。---###四、检修周期-日常巡视:每月至少1次。-定期检修:结合设备状态和运行环境,一般每1-3年进行一次全面检修。-特殊情况下(如恶劣天气后、缺陷频发时)可增加检修频次。---###五、安全措施-检修前必须办理工作票,落实停电、验电、接地等安全措施。-高压区域作业需专人监护,使用绝缘工具和个人防护装备。-检修后恢复送电前需确认箱内无遗留工具、杂物,并核对接线正确性。---###六、记录与归档-详细记录检修内容、发现的问题、处理措施及试验数据。-检修记录需纳入设备技术档案,实现全过程可追溯。---###七、附则-本细则与国家及行业标准冲突时,以严格标准为准。-各省级公司可根据实际情况制定实施细则,但不得低于本规定要求。---该分册是变电检修管理的重要配套文件,为端子箱及检修电源箱的维护提供了具体技术指导,有助于提升电网设备的可靠性和运维效率。