国家电网公司变电检修管理规定(试行)第26分册《主要机具和仪器使用注意事项》主要针对变电检修工作中常用机具和仪器的安全、规范使用提出具体要求。以下是其核心内容介绍:一、通用注意事项1.使用前检查:所有机具和仪器须经外观检查、功能测试及定期校验合格,确保处于良好状态。2.操作资质:操作人员必须经过培训并持证上岗,熟悉设备性能、操作流程及应急处置措施。3.环境要求:注意工作环境(如湿度、温度、电磁干扰等)是否符合仪器使用条件,避免影响测量精度或导致设备损坏。4.安全防护:使用时需佩戴个人防护装备(如绝缘手套、安全帽),高压设备操作前必须验电、接地。5.维护保养:定期清洁、校准和存储,严禁超负荷使用,故障设备应及时停用并报修。二、主要机具使用注意事项1.起重设备(如吊车、液压叉车):-检查钢丝绳、吊钩无磨损,支腿稳固,严禁超载或斜拉。-避开高压带电设备,保持安全距离(符合《安规》要求)。2.电动工具(如电钻、角磨机):-使用前检查绝缘性能,漏电保护装置必须有效。-临时电源线需架空或防碾压,避免潮湿环境作业。3.液压/机械工具(如压接钳、扳手):-确认额定压力范围,严禁超压使用,定期检查密封性。-使用后释放残余压力,避免突然卸载造成损伤。三、主要仪器使用注意事项1.绝缘测试仪器(如兆欧表、介损测试仪):-测试前确保设备断电并充分放电,高压引线远离接地体。-测量后需对试品再次放电,防止残余电荷风险。2.继电保护测试仪:-接线前核对电压/电流量程,避免过载烧毁设备。-测试时需屏蔽外部干扰,确保数据准确性。3.红外热像仪:-避免强光直射镜头,检测时注意环境温度影响。-对异常发热点需结合其他检测手段复核。4.SF6气体检测仪:-使用前校准灵敏度,检测时注意通风,防止气体泄漏中毒。四、特殊要求1.防爆区域:使用防爆型机具仪器,严禁产生火花。2.高处作业:工具需系防坠绳,仪器固定稳妥。3.应急处理:制定仪器故障或异常情况下的应急预案(如数据异常中断、设备冒烟等)。五、记录与监督所有机具仪器的使用、校验、维修均需记录台账,定期开展专项检查,确保合规使用。注:具体操作需严格遵循说明书及《电力安全工作规程》相关条款,本分册内容为试行要求,实际执行中可能根据技术更新或现场情况调整。