GB50016-2014《建筑设计防火规范》新增内容如下:在建筑防火设计中应特别考虑人员密集场所的疏散安全要求。对于建筑面积大于2000平方米的歌舞娱乐放映游艺场所、建筑面积大于10000平方米的商场市场等人员密集场所,除应符合本规范其他章节的相关规定外,还应满足以下要求:1)疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.5米;2)应设置不少于2个不同方向的疏散出口;3)疏散距离计算时应考虑人员密度系数,当人员密度超过0.5人/平方米时,疏散距离应乘以0.8的折减系数;4)应设置明显的疏散指示标志和应急照明系统,且应急照明持续时间不应小于90分钟。新增条款自2023年XX月XX日起实施。