根据TB10417-2003《铁路隧道工程施工质量验收标准》,现增加以下内容:在隧道衬砌施工质量验收中,应重点检查衬砌厚度、混凝土强度及密实度。衬砌厚度检测采用钻孔取芯或无损检测方法,允许偏差为设计厚度的±5%,且局部最小值不得小于设计厚度的90%。混凝土强度等级应符合设计要求,28天标准养护试件抗压强度不得低于设计值的95%。对衬砌背后空洞应采用地质雷达扫描检测,单个空洞面积不得超过0.5㎡,深度不得超过衬砌厚度的1/3,且每10延米隧道长度内空洞总面积不得超过1㎡。防水层铺设应连续完整,接缝搭接宽度不小于100mm,并按规定进行气密性试验。