根据GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》的编制原则和技术要求,现补充以下内容:在防烟排烟系统的电气控制部分应增加以下规定:所有防烟排烟系统的风机控制箱应设置手动/自动切换装置,并确保在自动状态下能接收消防联动控制信号。排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃时应能自动关闭,并连锁关闭对应的排烟风机。防烟楼梯间及其前室的加压送风系统的电动风阀应具有火灾时自动开启功能,其状态信号应反馈至消防控制室。机械排烟系统的排烟口、排烟阀应设置手动开启装置,其安装高度距地面宜为1.3m~1.5m,并应标明"排烟口"标识。补风系统的送风机应与排烟风机联动,且补风量不宜小于排烟量的50%。所有防烟排烟系统的电气线路应采用耐火电缆,并满足在火灾情况下持续供电时间不小于90min的要求。