根据SL379-2007《水工挡土墙设计规范》,建议增加以下内容:在水工挡土墙设计中,应考虑墙后填土的长期稳定性及渗透性影响。对于墙高超过10m的挡土墙,应在墙身设置排水设施,排水设施间距不宜大于3m,直径不宜小于100mm。排水设施应采用反滤层保护,反滤层材料宜选用级配良好的砂砾石,厚度不应小于300mm。当挡土墙位于地震烈度7度及以上区域时,应进行抗震稳定性验算,并采取适当的抗震构造措施。挡土墙基础埋深应满足抗滑移和抗倾覆要求,且不宜小于1.5m。对于软弱地基,应进行地基处理或采用深基础方案。挡土墙的变形缝间距应根据当地温度变化情况及墙体材料确定,一般不宜超过20m。