根据GB3906-2006标准要求,现增加以下描述内容:在3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备的设计与制造中,应充分考虑设备在额定短路开断电流下的动热稳定性验证。制造商需提供完整的型式试验报告,证明设备在规定的短路持续时间内(通常为3s或4s)能够承受额定短时耐受电流(Ik)产生的热效应和额定峰值耐受电流(Ip)产生的电动力效应而不发生损坏。试验后,设备的主回路电阻增值不得超过试验前的20%,且绝缘性能仍应符合标准规定的工频和冲击耐受电压要求。对于采用SF6气体绝缘的设备,还应验证其在短路开断后的气密性,年泄漏率不得大于0.5%。