GB50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(终版)(1)中增加以下描述:在石油化工装置中设置可燃气体和有毒气体检测报警系统时,应考虑不同气体的特性、扩散规律及可能产生的危险场景。对于密度大于空气的气体,探测器应安装在距地面0.3-0.6m处;对于密度小于空气的气体,探测器应安装在可能泄漏点的上方或距顶棚0.3-0.6m处。同时,在可能产生气体聚集的低洼处、通风不良区域及工艺设备的关键部位均应设置检测点。检测系统的设计应满足连续监测要求,报警信号应传送至有人值守的控制室或值班室,并确保报警信息能够及时有效地传达给相关人员。