根据GBJ1687《建筑设计防火规范》(修订本)的要求,现增加以下内容:"第X章新增条款X.X.X建筑内部装修材料的燃烧性能等级应符合下列规定:1人员密集场所的顶棚、墙面装修材料应采用A级不燃材料;2疏散走道和安全出口的装修材料严禁采用易燃、可燃材料;3电气设备用房、消防控制室等重要功能房间的墙面、地面装修材料应采用不低于B1级的难燃材料。注:装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的规定确定。"(说明:X章X节编号应根据规范实际章节位置确定)

