根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019(现行版本),现补充以下内容:**3.6.18A管道噪声控制**1建筑给水排水系统设计时应采取有效措施控制管道噪声,确保室内噪声级符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。2给水系统宜采用以下降噪措施:(1)水泵机组应设置减振基础,进出水管应安装可曲挠橡胶接头;(2)给水立管宜布置在管井内,管井壁应采用隔音材料;(3)流速超过1.5m/s的给水支管应设置减压阀或节流装置。3排水系统降噪应符合下列规定:(1)排水立管应优先采用螺旋消音管材;(2)横支管与立管连接应采用斜三通或45°弯头;(3)排水管道穿越卧室等安静要求高的房间时,应设置隔音套管。注:本补充条款针对高层建筑管道噪声突出问题编制,实施时需结合声学计算进行专项设计。