根据GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,建议增加以下内容:在系统调试部分补充关于水力警铃测试的具体要求:水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,警铃与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m。测试时警铃启动压力不应小于0.05MPa,距铃3m处的声压级不应小于70dB。测试应持续进行不少于5分钟,期间警铃应持续发出清晰可辨的警报声响。测试过程中应同时检查警铃的防锈蚀措施和防误动作措施的有效性。

声明:资源收集自网络无法详细核验或存在错误,仅为个人学习参考使用,如侵犯您的权益,请联系我们处理。
不能下载?报告错误