根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的相关要求,现增加以下内容:第X.X.X条建筑外墙保温系统防火设计应符合下列规定:1建筑高度大于100m的住宅建筑和大于50m的其他建筑,其外墙保温材料燃烧性能应为A级;2建筑高度不大于100m的住宅建筑和高度不大于50m的其他建筑,其保温材料燃烧性能不应低于B1级;3采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带,隔离带高度不应小于300mm;4保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵;5建筑外墙装饰层应采用不燃材料,确需采用可燃材料时,其燃烧性能不应低于B1级。注:本条文为新增内容,具体条款编号应根据规范实际编排情况确定。新增内容应与现行规范其他相关条款协调一致,并符合国家现行有关标准的规定。