本项目为屋顶6MWp分布式光伏发电项目接入系统的收口设计,涵盖一次与二次专业收口工作。一次收口设计主要内容包括:-确定光伏方阵经逆变升压后,以10kV电压等级通过1回线路接入系统。-明确并网点为升压变压器高压侧,并确认并网开关配置满足反孤岛要求。-复核短路容量、无功补偿容量及电能质量(含谐波、电压偏差、闪变)指标,确保接入后电网运行在允许范围内。-绘制电气主接线图,说明与公共电网分界点及计量点位置。二次收口设计主要内容包括:-配置保护装置:针对并网线路及升压变设置过流、零序、低频、低压及防孤岛保护,动作时限与上级电网配合。-自动化与通信:部署远动终端(RTU)和电能采集终端,实现数据上传至调度中心;通信采用光纤或无线公网方式,满足实时性与可靠性要求。-计量:在并网点设置电能质量在线监测装置及符合国网标准的关口计量表(0.5S级),用于电费结算与上网电量统计。-设计图纸(含系统接入方案、电气接线图、保护配置图等)通过收口审查,至此设计方案具备施工图深度。
屋顶6MWp光伏接入系统收口设计