离网光伏系统蓄电池容量计算通常基于负载日用电量和系统自给天数(无光照时持续供电)。最简化的公式为:**C=(W×T)/(U×DOD)**其中:-**C**:蓄电池配置容量(Ah)-**W**:负载总功率(W)-**T**:每日用电时间(h)-**U**:蓄电池额定电压(V)-**DOD**:蓄电池最大放电深度(如铅酸电池通常取0.5-0.7,锂电池可取0.8-0.9)此公式未考虑逆变器效率、线路损耗及温度修正。若要更精确,需引入安全系数K,公式变为:**C=(W×T×D)/(U×DOD×η)**其中**D**为自给天数(通常1-3天),**η**为系统综合效率(约0.7-0.85)。例如:负载500W,用电5小时/天,电压48V,铅酸电池DOD取0.6,自给2天,效率0.8,则容量≈(500×5×2)/(48×0.6×0.8)≈217Ah。实际配置还需考虑地区辐照量、温度修正系数及电池串联并联的均衡性。