该计算书针对混凝土平屋面分布式光伏项目,主要校核支架强度、稳定性及基础抗倾覆、抗滑移性能。支架通常采用热镀锌钢(Q235或Q355),通过化学锚栓或膨胀螺栓与屋面连接。计算内容包括:根据当地基本风压(如0.5kN/m²)、雪荷载及光伏板自重,通过荷载组合(1.3恒+1.5活或1.0恒+1.5风吸起)验算立柱、横梁及檩条的应力比(<1.0)和挠度。基础计算采用重力式或配重块,依据抗滑和抗拔安全系数(一般≥1.3)确定配重质量。对于非上人屋面,还需考虑防水层保护。最终输出支架规格、螺栓间距及配重布局,确保25年使用寿命内安全可靠。