光伏短路电流计算书主要依据光伏组件和逆变器的电气参数,对系统在故障条件下的最大电流进行核算,用于设备选型和保护配置。计算核心包括:光伏组件的短路电流(Isc)需考虑温度修正系数(通常为1.25倍)和光照增强系数;多路并联时需累加各组件串的短路电流;逆变器侧需核算直流输入侧短路电流及交流输出侧短路电流(通常按额定电流的1.5-2倍估算)。计算流程为:确定组件额定Isc→乘以温度系数(如1.25)→乘以并联组件串数→得到直流侧最大短路电流;交流侧则按逆变器额定电流乘以经验系数。最终结果用于选择光伏直流电缆、熔断器、断路器的额定短路分断能力,确保其不低于计算值(通常留10%余量)。依据标准为GB50797或IEC62548。