光伏电站升压站调试方案主要包括准备、单体调试、系统联调及并网试验四个阶段。准备阶段需检查设备安装、接线正确性,绝缘电阻测试合格,保护定值录入,通信及监控系统对点。单体调试针对主变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器、保护装置及测控装置等进行功能测试和特性试验,确保设备动作可靠、参数正常。系统联调包括升压站内部一次设备(开关、刀闸、接地刀闸)五防逻辑验证,二次回路电流、电压及信号传动测试,交直流电源切换试验,以及SVG/SVC动态无功补偿功能验证。并网试验需完成与电网侧的保护整定核对、同期装置测试、短路及空载冲击试验、遥测遥信上传准确性确认,最后进行满功率输出与电网适应性验证,确保升压站安全稳定投运。
光伏电站升压站调试方案