分布式光伏接入配电网后,会改变传统配电网的潮流分布和故障特性,从而对保护控制产生多方面影响。首先,光伏接入可能造成短路电流大小和方向的改变。当配电网发生故障时,光伏系统会向故障点贡献电流,导致流过保护装置的短路电流可能增大或减小,可能使原有过流保护的灵敏度下降或误动。尤其在光伏出力较大时,可能导致保护装置无法正确识别故障。其次,光伏接入可能形成孤岛效应,即电网断电后,光伏系统仍向局部电网持续供电,给检修人员和设备带来安全隐患。因此,需要安装防孤岛保护装置。再次,光伏接入改变了传统“单电源、辐射状”的供电模式,使配电网变为多电源结构,原有保护配合关系被破坏,导致保护选择性降低,甚至可能发生保护拒动或越级跳闸。最后,光伏出力的间歇性和随机性也增加了电压控制和潮流调控的难度,影响自动重合闸等装置的正常工作。因此,需要对原有保护配置进行优化调整,如采用方向过流保护、自适应保护以及通信协同控制等方案。
分布式光伏接入对配电网保护控制的影响