屋面檩条加光伏后,需重新验算檩条承载力。荷载增加主要来自光伏组件自重、支架及风荷载(阴影区风吸力增大)。计算步骤:1.确定新增恒载(如组件0.15kN/m²)与活载组合;2.按最不利荷载组合验算檩条弯矩、剪力及挠度,强度不满足时需加密檩条或增大截面;3.验算连接节点(檩托、螺栓)及支座处抗拔承载力(对抗风揭尤为重要);4.复核长细比及稳定(尤其冷弯薄壁型钢檩条)。建议采用有限元或查阅《光伏支架结构设计规程》等标准。
屋面檩条加光伏后计算书
