光伏储能汇聚站AGC(自动发电控制)和AVC(自动电压控制)及接入集控运行调试方案主要包括以下内容:AGC调试:通过通信系统接收调度指令,调节储能系统充放电功率,确保出力满足电网频率调节需求。调试时需验证功率响应速度、调节精度及与调度系统的数据交互稳定性。AVC调试:根据调度下发的电压目标值,自动调节储能变流器无功输出或切换主变压器分接头,维持并网点电压在合格范围。调试重点包括电压控制响应时间、无功出力分配逻辑及与电网调压策略的协调。接入集控运行调试:实现汇聚站与远方集控中心的数据贯通(如遥测、遥信、遥控、遥调),确认通信协议(如IEC104、Modbus)兼容性及网络安全配置。测试内容包括数据上传准确性、遥控指令执行可靠性、事故异常告警功能等,确保设备在无人值守模式下安全可控。整个方案遵循“先单体后系统、先开环后闭环”原则,保障光伏储能汇聚站并网运行的协调性与稳定性。
光伏储能汇聚站AGC AVC及接入集控运行调试方案