光伏电站直流防雷汇流箱检修规程包括以下要点:1.**安全准备**:检修前确认光伏组件断电,断开汇流箱直流输入和输出开关,验电并挂接地线,佩戴绝缘手套。2.**外观检查**:检查箱体密封性、防腐层是否完好,进出线防水接头无松动,防雷模块失效指示窗未变红。3.**电气检测**:用万用表测量每路组串开路电压,偏差应在设计值±5%内;检测熔断器通断,更换断路的熔体。4.**防雷检查**:检查浪涌保护器(SPD)底座与接地排连接是否紧固,接地电阻不大于4欧姆,放电计数器动作后记录次数。5.**清洁与紧固**:清理箱内积尘、蜘蛛网,用吸尘器吸灰;紧固所有接线端子螺栓,防止发热氧化。6.**功能测试**:合上开关组串接入,观察汇流箱内部指示灯是否正常,确认无异常电弧声。7.**记录归档**:填写检修台账,记录组件电压、绝缘值、SPD状态,异常问题拍照留底并上报。检修周期建议每季度一次,雷雨季节后增加一次。