该方案针对石嘴山杉阳150MW光伏电站110kV升压站,旨在通过检测试验验证设备性能与电网接入要求。主要内容包括对主变压器、GIS组合电器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器及继电保护装置等进行绝缘、耐压、回路电阻及特性测试。同时开展电缆、接地系统及二次回路绝缘检查。试验依据国标及行业规程,采用专业仪器分段实施,确保数据准确。流程覆盖试验准备、安全隔离、仪器操作、结果记录及问题处理。方案强调安全措施,如停电验电、设围栏及专人监护,以保障人员与设备安全。通过检测提前发现隐患,为电站并网稳定运行提供技术支撑。