配电网保护中,各级开关配置和整定计算需根据供电可靠性和选择性原则进行。通常采用三段式电流保护:瞬时电流速断(Ⅰ段)、限时电流速断(Ⅱ段)和定时限过电流(Ⅲ段)。Ⅰ段保护无延时,按躲过本线路末端最大短路电流整定,保护线路一部分。Ⅱ段保护带短延时(如0.3-0.5秒),按与下一级Ⅰ段配合整定,延伸保护范围。Ⅲ段保护按最大负荷电流和自启动系数整定,延时较长(如0.5-1秒),作为后备保护。断路器配置从电源侧到负荷侧逐级降低:变电站出口断路器整定值最高,时限最长;分支线路和用户进线开关依次降低。上下级之间通过电流和时间差实现选择性,通常级差0.2-0.5秒。零序保护用于单相接地故障,整定值需考虑不平衡电流。重合闸装置一般在故障跳闸后延时0.5-1秒自动重合,提高供电连续性。整定时还需考虑变压器励磁涌流、电动机启动电流等暂态影响。