融创集团实测实量及防渗漏专项验收注意事项及得分点:1.实测实量:重点检查混凝土结构(墙面平整度、垂直度≤8mm,楼板厚度偏差≤8mm)、砌筑(平整度≤5mm)、抹灰(垂直度≤4mm)及房间开间进深偏差。全数检查,数据上墙,不合格点需标注整改。2.防渗漏:重点管控外墙(螺杆洞封堵、淋水试验)、窗框(塞缝密实,发泡饱满)、卫生间(反坎一次浇筑,闭水试验24小时无渗漏)、屋面(卷材搭接、排水坡度)及地下室(施工缝止水钢板)。淋水、闭水试验必须现场确认。3.得分点:实测合格率不低于90%(重点项100%);防渗漏无渗漏隐患,资料齐全。一次通过关键在提前自查、消灭明显不合格项、过程留影像资料。