母线差动保护:模拟区内故障,验证差动电流启动值及动作时间;模拟区外故障,检查制动特性。通常需通入多路电流,检验保护逻辑与出口正确性。充电保护:对空载母线或线路充电时投入。试验时模拟充电状态,加入故障电流,检验保护是否按整定值快速动作,并验证其自动短时投入功能。失灵保护:模拟断路器失灵。在保护动作后,持续加入故障电流,检验失灵保护经整定延时是否正确动作,并跳开相关断路器。死区保护:模拟断路器与CT之间死区故障。通过模拟使母线保护与线路保护均可能拒动的故障场景,检验死区保护能否正确启动并切除故障。过流保护:分为定时限与反时限。通入不同幅值电流,检验动作电流整定值、动作时间与逻辑功能,验证其作为后备保护的性能。所有试验需注意安全,严格按规程操作。