220kV电缆交流耐压试验是检验电缆绝缘性能的关键项目。试验通常在敷设安装完成后进行,采用串联谐振装置,以工频或接近工频的电压对电缆施加规定时间的耐压。试验电压标准一般为1.7倍额定相电压(即187kV),持续时间60分钟。试验前需确保电缆终端头制作合格、接地可靠,并完成绝缘电阻等初步测试。试验过程中需监测电压、电流稳定,无击穿或闪络现象。试验后应再次测量绝缘电阻,确认其与试验前无明显变化。该试验能有效发现绝缘缺陷,保障电缆长期安全运行。