ASHRAE207-2021标准的全称为《空气省煤器故障检测和诊断的实验室试验方法》(LaboratoryTestMethodforAssessingFaultDetectionandDiagnosticCapabilitiesofAir-sideEconomizers)。该标准由美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)制定,旨在提供一种统一的实验室测试方法,用于评估空气省煤器系统的故障检测与诊断(FDD)能力。###主要目的该标准的主要目的是确保空气省煤器系统的FDD功能能够在实验室环境中得到可靠、可重复的测试。通过模拟典型故障场景,评估FDD系统是否能够准确检测和诊断故障,从而提高系统的能效和可靠性。###适用范围ASHRAE207-2021适用于商用和工业建筑中常见的空气省煤器系统,特别是那些集成FDD功能的系统。标准侧重于实验室测试,而非现场测试,以确保测试条件可控且结果可比较。###核心内容1.**测试环境要求**:标准规定了实验室测试所需的环境条件,包括温度、湿度、气流等参数的控制,以确保测试的准确性和可重复性。2.**故障模拟**:标准定义了一系列常见的空气省煤器故障类型,例如:-风门执行器故障(如卡滞或位置错误)-传感器故障(如温度或湿度传感器漂移或失效)-气流控制故障(如风门泄漏或堵塞)-系统控制逻辑错误3.**测试程序**:详细描述了如何设置测试、注入故障、收集数据以及评估FDD系统的性能。测试包括故障检测时间、诊断准确性、误报率等关键指标。4.**性能指标**:标准提供了评估FDD系统性能的量化指标,例如:-故障检测率(FDR)-故障诊断准确率(FDA)-误报率(FAR)5.**报告要求**:测试结束后,需生成详细报告,包括测试条件、故障注入详情、FDD系统响应以及性能评估结果。###意义与应用ASHRAE207-2021为制造商、测试实验室和行业专业人员提供了一套标准化的测试方法,有助于:-提高空气省煤器系统的可靠性-优化系统能效-减少因故障导致的能源浪费-推动FDD技术的进一步发展该标准是ASHRAE持续推动建筑能效和系统可靠性的一部分,适用于研发、质量控制和认证测试等领域。