架线施工计算是输电线路工程中的关键环节,涉及多个参数的计算,以确保线路的安全性和稳定性。以下是代表档距、包络角、垂直档距和垂直荷载的简要介绍:1.**代表档距(EquivalentSpan)**代表档距是指在一个耐张段内,假设所有档距相同且具有相同张力时的等效档距。用于简化连续档的力学计算,公式通常为:\(L_e=\sqrt{\frac{\suml_i^3}{\suml_i}}\)其中\(l_i\)为各档距长度。代表档距有助于统一计算导线张力和弧垂。2.**包络角(EnvelopingAngle)**包络角指导线在悬垂线夹处的弯曲角度,反映导线与线夹的接触情况。过大包络角可能导致导线磨损或滑移。计算需考虑导线张力、档距和高差,通常要求包络角不超过一定限值(如30°)。3.**垂直档距(VerticalSpan)**垂直档距是指杆塔两侧导线最低点之间的水平距离,用于计算导线对杆塔的垂直荷载。公式为:\(L_v=\frac{l_1+l_2}{2}+\frac{\sigma}{g}\left(\frac{h_1}{l_1}-\frac{h_2}{l_2}\right)\)其中\(l_1,l_2\)为相邻档距,\(\sigma\)为导线水平应力,\(g\)为导线比载,\(h_1,h_2\)为高差。垂直档距直接影响杆塔的垂直负荷。4.**垂直荷载(VerticalLoad)**垂直荷载指导线、覆冰、金具等重量对杆塔产生的垂直方向力。计算包括:-导线自重荷载:\(G=g\cdotL_v\cdotA\)(A为导线截面积)-覆冰荷载:根据冰厚和密度计算-其他附加荷载(如金具)总垂直荷载需满足杆塔设计承载能力。这些参数相互关联,需综合计算以确保线路在气象条件(如风、冰)下安全运行。实际工程中需遵循相关设计规范(如DL/T5092)。