QCSG1205063-2025《架空输电线路山火隐患及跳闸风险评估技术导则》是中国南方电网公司发布的一项技术标准,主要用于指导架空输电线路山火隐患识别、风险评估及防控工作。以下是该导则的核心内容介绍:1.适用范围适用于南方电网管辖范围内110kV及以上电压等级的架空输电线路山火隐患识别、风险评估及防控工作。2.主要内容-山火隐患分类:明确了输电线路周边山火隐患的分类标准,包括植被类型、地形条件、气象因素等。-风险评估方法:提供了山火引发线路跳闸的风险评估模型和计算方法,考虑因素包括火势强度、距离线路距离、气象条件等。-隐患分级标准:制定了山火隐患等级划分标准,通常分为高、中、低三个风险等级。-防控措施要求:针对不同风险等级提出了相应的防控措施建议,包括巡视周期、监测手段、应急响应等。-数据采集要求:规定了风险评估所需的基础数据采集内容和标准。3.技术特点-结合南方地区气候和植被特点制定-采用定量与定性相结合的风险评估方法-强调预防为主、防控结合的原则-与电网运行安全要求相衔接4.实施目的通过规范化的风险评估技术,提高输电线路山火防控的针对性和有效性,减少山火引发的线路跳闸事故,保障电网安全稳定运行。该导则通常由电网企业运检部门负责实施,需要与地方政府、林业部门等多方协作落实防控措施。