配电网施工工艺及验收规范是电力行业的重要技术标准,用于指导配电网工程的施工、验收及质量控制。以下是主要内容概述:一、施工工艺要求1.架空线路施工-电杆组立:垂直度偏差≤0.5%,回填土分层夯实-横担安装:端部上下歪斜≤20mm,左右扭斜≤20mm-导线架设:弧垂误差≤±5%,交叉跨越距离符合规范2.电缆线路施工-电缆敷设:弯曲半径≥15倍电缆外径(多芯)-接头制作:采用热缩或冷缩工艺,密封防水处理-电缆终端:按厂家工艺要求制作,接地可靠3.配电设备安装-变压器:水平度≤2‰,接地电阻≤4Ω-开关柜:五防功能齐全,机械闭锁可靠-避雷器:垂直安装,接地线截面积≥25mm²二、验收规范要点1.资料验收-施工图纸及变更记录-设备合格证及试验报告-隐蔽工程签证记录2.现场验收-线路参数测试:绝缘电阻、接地电阻等-设备功能试验:保护动作、信号指示等-安全距离检查:对地、交叉跨越距离3.验收标准-符合GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》-符合DL/T5161-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程》-符合Q/GDW10738-2016《配电网施工检修工艺规范》三、注意事项1.施工前应进行技术交底2.特殊工种需持证上岗3.严格执行停电、验电、挂接地线程序4.工程竣工后应提供完整竣工资料注:具体施工及验收要求应结合最新国家标准和当地电力部门规定执行。