35-110kV输电线路设计介绍一、电压等级选择35kV、66kV、110kV属于高压输电线路根据输送容量和距离选择合适电压等级110kV常用于中等距离输电二、主要设计内容1.路径选择-综合考虑地形、地质、交通条件-避开居民密集区、军事设施等-尽量缩短线路长度2.气象条件确定-收集当地风速、覆冰厚度等数据-确定最大设计风速(一般30年一遇)-覆冰厚度根据地区特点确定3.导线选择-常用钢芯铝绞线(LGJ系列)-根据经济电流密度和机械强度选择截面-110kV线路多采用240-400mm²导线4.绝缘配合设计-根据污秽等级选择绝缘子-35kV一般4-8片悬式绝缘子-110kV一般7-10片悬式绝缘子5.杆塔设计-常用杆塔类型:钢筋混凝土杆、角钢塔-35kV多采用钢筋混凝土杆-110kV多采用角钢塔-确定杆塔呼称高度和塔型6.防雷保护-全线架设避雷线(110kV必须)-合理选择接地装置-山区线路加强防雷措施7.基础设计-根据地质条件选择基础类型-常用基础:阶梯式、灌注桩等三、设计标准依据-《66kV及以下架空电力线路设计规范》-《110kV~750kV架空输电线路设计规范》-其他相关国家标准和行业规范四、设计流程1.收集基础资料2.路径方案比选3.电气计算4.机械计算5.杆塔定位6.施工图设计7.编制预算五、注意事项-充分考虑线路运行安全-做好环境保护措施-预留发展裕度-控制工程造价