国家电网公司变电检修管理规定(试行)第23分册为《站用交流电源系统检修细则》,该分册主要针对变电站站用交流电源系统的检修管理提供详细的技术规范与操作指导。其核心内容包括以下几个方面:1.**总则**明确细则的制定目的、适用范围及基本原则,强调检修工作应遵循安全、规范、高效的要求,确保站用交流电源系统可靠运行。2.**检修分类与周期**将检修分为例行检修、临时检修和专项检修三类,并规定了不同设备的检修周期,如配电装置、UPS、逆变电源、柴油发电机等需按周期进行巡视、试验和维修。3.**检修项目与要求**详细列出各类设备的检修内容,包括:-低压配电装置(断路器、隔离开关、母线等)的检查、试验与维护;-交流不间断电源(UPS)及逆变电源的性能测试、蓄电池检查及切换试验;-柴油发电机的启动试验、带载测试及保养要求;-配电线路、接地装置的绝缘检测与维护。4.**检修流程与安全措施**规范检修前的准备工作(如工作票办理、安全交底)、检修中的操作步骤(如停电、验电、挂接地线)以及检修后的验收与记录要求,强调必须严格执行安全规程,防止触电和设备损坏。5.**缺陷与异常处理**针对常见缺陷(如电压异常、设备过热、保护误动等)提供诊断方法和处理措施,要求及时消除隐患并记录归档。6.**技术资料管理**规定检修记录、试验报告、设备台账等资料的填写、保存与更新要求,确保信息可追溯。该细则旨在通过标准化检修作业,提高站用交流电源系统的可靠性,为变电站安全稳定运行提供支撑。具体操作需结合现场实际及相关国家标准执行。
国家电网公司变电检修管理规定(试行) 第23分册 站用交流电源系统检修细则