66kV-220kV高压电力电缆及附件设计参数涵盖了电缆导体截面积、绝缘厚度、屏蔽结构、金属护套类型、机械保护层材料等关键指标。附件设计包括终端头、中间接头的电气性能、机械强度和密封要求,需满足长期运行温度90℃、短路温度250℃等工况条件。参数选择需依据IEC、GB标准,并考虑敷设环境(直埋、隧道、排管)、系统短路容量(通常31.5kA-50kA)、雷电冲击耐受水平(550kV-1050kV)等工程条件。典型参数示例:220kV电缆绝缘厚度18-22mm,导体屏蔽厚度0.8-1.2mm,金属护套采用波纹铝套时厚度2.8-3.2mm。