10kV真空断路器交流耐压试验作业指导书试验目的:本试验旨在验证10kV真空断路器在额定电压下的绝缘性能,确保其能够承受正常运行电压及短时过电压,保证设备安全可靠运行。试验依据:1.GB/T11022-2020高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求2.DL/T593-2016高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求3.设备厂家技术说明书试验设备:1.交流耐压试验装置(容量≥5kVA,输出电压0-50kV可调)2.高压分压器(精度等级不低于1.0级)3.试验连接线及专用夹具4.绝缘电阻测试仪(5000V)5.安全围栏、警示标志等安全用具试验前准备:1.确认断路器处于分闸状态,并做好机械闭锁2.断开所有控制电源及辅助回路电源3.清洁断路器表面,确保无灰尘、水分等影响试验的因素4.测量断路器主回路对地及断口间绝缘电阻,应不小于1000MΩ试验步骤:1.按试验接线图正确连接试验设备,确保接地可靠2.设置试验电压为42kV(相对地)或48kV(断口间),耐压时间1分钟3.以不超过1kV/s的速率平稳升压至规定值4.保持试验电压1分钟,期间密切观察有无异常放电声、闪络等现象5.试验时间到后,匀速降压至零并放电6.试验过程中如发生击穿或异常,应立即降压停电并查明原因安全注意事项:1.试验区域应设置明显警示标志,专人监护2.试验人员应与带电部位保持足够安全距离3.升压过程中应有专人监视试验电压和泄漏电流4.试验前后必须对试品充分放电5.雷雨天气禁止进行户外耐压试验试验结果判定:1.试验过程中未发生击穿、闪络,泄漏电流稳定2.耐压前后绝缘电阻无明显变化3.同时满足以上条件判定为合格试验记录:应详细记录试验日期、环境条件、试验电压、持续时间、泄漏电流值、试验人员等信息,并由试验负责人签字确认。