10kV中压开关柜技术规范应满足以下基本要求:开关柜应采用金属封闭式结构,防护等级不低于IP4X。主回路额定电压为12kV,额定频率50Hz。额定短路开断电流不小于25kA,额定短时耐受电流4秒。绝缘水平应满足工频耐压42kV/1分钟,雷电冲击耐压75kV峰值的要求。开关柜应配置完善的五防联锁功能,确保操作安全。断路器机械寿命不低于10000次,主母线额定电流根据实际需求选择1250A、1600A或2000A等规格。柜体应采用优质冷轧钢板制作,厚度不小于2mm,表面进行防腐处理。所有一次元件应通过型式试验,并提供完整的试验报告。开关柜应配备智能综合保护装置,具备完善的保护、测量、通信功能,支持IEC61850通信协议。