树脂浇注绝缘干式变压器是一种采用环氧树脂或其他高性能树脂材料进行真空浇注固化的电力变压器,其绕组和铁芯在无油环境下通过树脂层实现绝缘与机械保护。这类变压器具有防火、防爆、环保、免维护等优势,广泛应用于高层建筑、地铁、医院等对安全要求严格的场所。设计计算需涵盖以下核心内容:1.**电磁计算**:确定额定容量、电压比、短路阻抗等参数,优化铁芯截面积、绕组匝数及导线规格。2.**热计算**:分析绕组与铁芯的温升,确保散热设计(如风道、散热片)满足温升限值(如F/H级绝缘)。3.**绝缘设计**:根据电场分布选择树脂厚度,校核局部放电量(通常要求≤10pC)和工频耐压水平。4.**机械强度**:评估树脂固化后的抗开裂性及绕组抗短路能力,需通过动态短路试验验证。5.**工艺参数**:设定树脂混合比例、真空浇注时间及固化温度曲线,避免气泡或裂纹缺陷。设计需遵循IEC60076、GB1094等标准,并结合仿真软件(如ANSYS)辅助优化,最终通过型式试验验证性能。