变压器保护调试是确保电力系统安全稳定运行的重要环节。调试的主要目的是验证保护装置的准确性、可靠性和灵敏度,确保在变压器发生故障时能够快速、准确地切除故障,防止设备损坏和系统停电。调试方法一般包括以下几个步骤:1.检查二次回路接线,确保极性、相序正确。2.测试保护装置的基本功能,如采样精度、开入开出等。3.进行保护定值校验,包括差动保护、过流保护、瓦斯保护等。4.模拟各种故障情况,验证保护动作逻辑和时限配合。5.进行整组传动试验,检查保护跳闸回路的正确性。调试过程中需要使用继电保护测试仪、万用表等专业设备,并严格按照规程和厂家说明书操作。调试完成后应做好记录,为后续运行维护提供依据。