变电站电气二次初步设计的主要工作内容包括以下几个方面:1.保护配置设计:根据变电站的电压等级和主接线形式,配置相应的继电保护方案,包括线路保护、变压器保护、母线保护等,确保设备故障时能快速准确切除。2.自动装置设计:设计自动重合闸、备用电源自动投入等自动装置,提高供电可靠性。3.控制回路设计:设计断路器、隔离开关的控制回路,包括就地控制和远方控制功能。4.信号系统设计:配置完善的信号系统,包括事故信号、预告信号、位置信号等。5.测量系统设计:设计电气量测量回路,配置相应的测量仪表或综合自动化系统的测量功能。6.直流系统设计:设计站用直流电源系统,包括蓄电池容量计算、充电装置选型、直流配电网络设计等。7.通信系统设计:配置保护、测控装置与监控系统的通信网络,设计远动通信接口。8.防误闭锁设计:设计电气防误闭锁逻辑,防止误操作。9.与其他专业配合:与土建、一次设备等专业协调,确定屏柜布置、电缆敷设等。10.编制设计文件:完成二次系统原理图、端子排图、设备材料清单等设计文件的编制。初步设计阶段需要确定二次系统的整体方案和主要设备选型,为后续施工图设计提供依据。设计过程中需严格执行相关规程规范,确保设计方案的可靠性、安全性和经济性。