电缆桥架接地是确保电气系统安全运行的重要措施,其目的是防止桥架因故障电流或雷击等原因带电,从而保障人身安全和设备正常运行。根据相关规范要求,电缆桥架必须进行可靠接地,具体要求包括:1.金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地干线可靠连接。2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端需跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm²。3.镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应有不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。4.当允许利用桥架系统构成接地干线回路时,桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033Ω,接地孔应清除绝缘涂层。5.沿桥架全长另敷设接地干线时,每段桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。接地施工应符合GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关标准要求,确保接地系统的连续性和可靠性。