钢筋混凝土双柱联合基础是一种常见的基础形式,适用于两根柱子距离较近且单独基础可能发生重叠的情况。其设计计算方法主要包括以下几个步骤:1.确定荷载条件:包括柱子的轴向力、弯矩和剪力等设计荷载。2.基础尺寸拟定:根据地基承载力确定基础底面尺寸,通常采用矩形或梯形平面形式。3.内力计算:将双柱荷载等效为一个合力和一个力矩,计算基础底面的反力分布。4.抗冲切验算:验算柱与基础交接处以及变阶处的冲切承载力。5.配筋计算:根据弯矩计算结果确定基础板底和板顶的配筋量。6.构造要求:满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度等构造规定。设计时需考虑地基与基础的共同作用,确保基础具有足够的刚度和强度,同时满足变形控制要求。计算方法可参照《建筑地基基础设计规范》GB50007等相关规范执行。