该方法针对光伏并网系统在电网故障后恢复过程中存在的过压、过流及功率振荡问题,提出一种基于电网电压增量前馈补偿的控制策略。故障期间,逆变器通常限流运行以保护设备;故障清除后,电网电压恢复至额定值,导致电流控制环输出饱和,引起暂态冲击。策略核心在于:实时检测电网电压变化,提取故障清除瞬间的电压增量,并将其作为前馈量叠加至电流控制器输出端。该前馈补偿能快速抵消因电压突变造成的调制波偏差,使调制波平滑过渡,避免控制器积分饱和。同时,配合锁相环的相位修正,使电流参考相位与网侧电压同步,抑制有功和无功功率的剧烈波动。实施时,需在传统双闭环(电压外环、电流内环)基础上增加电压增量检测与补偿模块。通过仿真验证,该方法能将故障恢复时的电流超调量降低60%以上,功率恢复时间缩短至1个周波内(20ms),有效提升系统暂态稳定性和电能质量,适用于单级或两级式光伏并网拓扑。
基于电网电压增量前馈补偿的光伏并网系统故障后恢复控制